Как приварить куски арматуры к горизонтальной полке двутавра?

Печатная версия сайтаРаспечатать
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Ответить
Как приварить куски арматуры к горизонтальной полке двутавра?
 
Цитата
Денис Крутов написал:
на таком пролёте без промежуточных опор 16 двутавр даже под собственным весом прогнётся
Под собственным весом он прогнется на 50 мм...
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Зачем так часто через -15см если сверху заливной пол?
В каждой волне профлиста.
Цитата
Александр Сметана написал:
(а они у вас похоже длинные)
2,8 метра
 
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Вот на этих фото то что будем варить...
А зачем их вообще варить- эти стержни!? Они Вам совершенно не нужны. Проще пристрелить настил пистолетом (даже советским) и не париться сваркой.
 
Александр Бортник, Варим для монолитности конструкции и связи... к этим анкерам привяжем арматуру и забетонируем. Вот и думаю не будет там напряжений или деформации?
 
 
Будут, куда уж без них, но не критичные для последующего монолитного перекрытия.
 
Цитата
Евгений Селетков написал:
И вари большим током.
вот от большого тока нужно в данном случае отказаться. Нагрев большой.
 
 
Цитата
Александр Бортник написал:
Под собственным весом он прогнется на 50 мм...
Чего- чего? На сколько прогнётся???
 
Александр Сметана, Я еще по первой фото судил, если на 3 метра ничего двутавру не должно быть от таких "заклепок", но все-равно считаю если ходом варить, то лучше через одну, за два захода..
 
 
Цитата
Коля Уткин написал:
Будут, куда уж без них, но не критичные для последующего монолитного перекрытия.
Два варианта:
1. Варим арматуру к верхнему поясу балки.
2. Варим связи (две профтрубы по краям, поперек балок ) по нижнему воясу балок.
Я так понял в данном случае балки лучше варить в нижнем поясе ?
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Александр Бортник , Варим для монолитности конструкции и связи... к этим анкерам привяжем арматуру и забетонируем. Вот и думаю не будет там напряжений или деформации?
А для чего вам эта "монолитность"?У вас же кирпичное здание...Его устойчивость обеспечивается другими методами
И, уж если Вы так серьезно подходите к данному проекту, то заделка балок в стены у Вас выполнена некорректно.
Цитата
Александр Сметана написал:
Цитата
Коля Уткин написал:
Будут, куда уж без них, но не критичные для последующего монолитного перекрытия.
Два варианта:
1. Варим арматуру к верхнему поясу балки.
2. Варим связи (две профтрубы по краям, поперек балок ) по нижнему воясу балок.
Я так понял в данном случае балки лучше варить в нижнем поясе ?
Вы там свинцовую дробь навалом собрались хранить?
 
 
Цитата
Александр Бортник написал:
И, уж если Вы так серьезно подходите к данному проекту, то заделка балок в стены у Вас выполнена некорректно.
В каком месте?)
Цитата
Александр Бортник написал:
А для чего вам эта "монолитность"?
Стены плохие... дом довоенный...
Понять хочу, что где напрягается и на сколько)
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Не возникнет в балке, каких ни будь не нужных напряжений?
Не поведет балку?
Как лучше варить, точечно, не разогревая балку, или сразу по кругу ?
1.Нет
2.Нет
3.Сплошным швом по кругу
 
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Стены плохие... дом довоенный...
Так, и занимайтесь СТЕНАМИ...Вы передаете нагрузку именно на стены, а заделку балок нарисовали.....не хорошую....Приварка всяческих шпеньков нагрузки на стены почти не изменит. Вы обследование-то заказывали? Что Вам написал специалист в заключении?
 
Цитата
Александр Бортник написал:
Так, и занимайтесь СТЕНАМИ
Думаю соседи с низу будут против)
Цитата
Александр Бортник написал:
Приварка всяческих шпеньков нагрузки на стены почти не изменит
Думаю распределит нагрузку)
 
 
Цитата
Александр Бортник написал:
И, уж если Вы так серьезно подходите к данному проекту, то заделка балок в стены у Вас выполнена некорректно.
С какого перепугу? Совершенно нормальная заделка.
 
Цитата
Стас Гусев написал:
С какого перепугу?
А с такого перепугу, что если кладка слабая, то нужно предусматривать меры по распределению нагрузки в опорном узле.А если уже рассматривать проблему СТРОГО, то подливка, показанная на рисунке, требует определенных усилий...
А то монолит вяжете, а балочка может просто просесть в нише при некорректной подливке, которую....НУЖНО как-то УПЛОТНЯТЬ...
 
 
Цитата
Александр Бортник написал:
А с такого перепугу, что если кладка слабая, то нужно предусматривать меры по распределению нагрузки в опорном узле.
И вы вот так на глаз определили и нагрузку в опорном узле и сопротивление кладки сжатию? Что ещё на глаз умеете?
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Думаю распределит нагрузку)
Нет,если так хочется прикрепить профлист к балкам то все нормальные люди делают это саморезами.
 
Цитата
Стас Гусев написал:
Что ещё на глаз умеете?
Многое умею...По крайней мере подготовленные мною судебные экспертизы СК еще никто не опровергал...
А про "сопротивление кладки сжатию" уже было сказано...:"Вы обследование-то заказывали?"
Впрочем...Вы-то на глаз определили, что "все нормально"....Подписаться под своим мнение готовы?
 
Цитата
Александр Сметана написал:
Думаю распределит нагрузку)
Это ошибочное мнение.ТАкие решения используют в каркасных зданиях для повышения устойчивости и уменьшения коэф. "МЮ"
Я, кстати, не понимаю, против чего могут быть соседи, если ниши в стенах Вы все равно пробиваете.
 